탱크와 베셀(Vessel)의 과충진은 오래전부터 공정 및 대용량 액체 화물 저장 산업에서 심각한 사건의 주요 원인으로, 우려스럽게도 여전히 매일 수백 건의 과충진이 발생하고 있다(미국 환경보호국, 2014년). 관련 물질이 주로 위험하고 가연성이며 폭발성을 띠는 경우마저 있기에, 과충진이 발생한다는 것은 부상 및 사망 위험성, 막대한 자산 손실, 환경 문제를 의미한다. 이러한 사건으로 소요되는 비용은 때때로 수십억 달러로 환산될 정도이며, 이어지는 역풍과 법적 분쟁으로 기업의 명성이 심각하게 훼손될 수 있다.

위험 물질을 저장하는 기업들은 강력한 과충진 방지 시스템(overfill prevention system, OPS)에 투자하고 현재의 안전 규정을 준수하는 것이 필수이며, IEC 61511은 공정 업계에서 현대적인 OPS를 시행하기 위한 최선의 모범 사례를 제시한다. 또한, API 2350표준은 비가압식(non-pressurised) 육상 대용량 석유 저장 탱크의 특정 용도에서 현대식 모범 사례를 준수하는 최소 요구 사항을 제공한다.



독립 방호 계층

과충진 위험을 최소화하려면 다수의 독립 방호 계층을 구축해야 한다. 1차 계층은 기본 공정제어시스템(Basic Process Control System, BPCS)으로, 생산 공정을 모니터링하고 제어한다. BPCS가 정상적으로 작동하면 다른 계층들이 활성화되지 않는다. 두 번째 계층은 안전 계층(일반적으로 OPS)인데, BPCS와 분리, 독립적으로 운용되어 이중화를 제공한다. 안전 계층은 BPCS가 오작동하거나 문제가 발생한 경우, 과충진 사고의 발생을 방지하는 안전 시스템이다. 다음 계층은 수동 방호 계층으로, 다이크 또는 콘크리트 벽과 같은 2차 봉쇄이다. 마지막으로 비상 대응 계층은 응급 서비스에 알리는 역할을 한다.

 

Christoffer Widahl, Senior Strategic Product Manager / Emerson www.Emerson.com/OverfillPrevention 본 기사는 2018년 7월호에 게재되었습니다.


제어계측 편집부 (auto@autocontrol5.co.kr) <저작권자 : 제어계측(www.autocontrol5.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>